サーバ室の物理的安全対策監査
サーバ室の物理的な安全対策の状況について,情報セキュリティ管理基準(平成28 年)に照らして,情報セキュリティ監査を行って判明した状況のうち,監査人が,指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。
- A
サーバが設置されている施設の無人領域では,営業時間中でも,警報装置が作動するようになっている。
- B
サーバ室に非常口,避難器具,誘導灯などを設置している。
- C
社外からサーバ室へ直接出入りするドアを設置しているが,出入りを考慮して常時施錠していない。
- D
場所が分からないように,サーバ室の所在を室外に表示していない。
正解と解説を見る
正解:C
情報セキュリティ管理基準では、セキュリティを保つべき領域への入退室を管理することが求められる。施錠されていない外部への出入口は不備である。
出典: 令和7年度 基本情報技術者試験 科目A 公開問題 問15(IPA 独立行政法人情報処理推進機構)。解説はこのサイトが作成。
- A
誤り。無人領域で警報装置を作動させるのは、適切な侵入対策である。
- B
誤り。非常口、避難器具、誘導灯の設置は、人命の安全のための適切な措置である。
- C
正しい。社外からサーバ室へ直接入れるドアを常時施錠していないと、部外者が侵入するおそれがある。物理的入退管理が不十分であり、指摘事項として記載すべきである。
- D
誤り。サーバ室の所在を表示しないのは、目立たせないための適切な対策である。
このサイトの問題は、公開されている出題範囲に沿って作ったオリジナルの模擬問題です。本試験の問題ではありません。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の公式サービスではありません。